多脉冲电涌保护器是 一种能在短时间 内同时承受不同种类多脉冲冲击 的电涌保护器。 现有的浪涌保护器一般分为开关型和限 压型,测试 时一般采用单脉冲进行不同强度的冲击 。开关型能 承受直接雷击引起的大容量冲击电流,但 极限电压高,反应时间 长,且不易关断续 流。用10/350μs波形测试归类为T1 的电涌保护器的冲击电流 。限压SPD虽然反应时间快, 极限电压低,但只能承受有限 的冲击电流。用8/20μs 波形测试了电涌保护器 的冲击电流。自然闪电发生期间 有多次回击 ,并不是线路上简单的 单脉冲 。

为了更接近受真实雷电影响的输电线路配电 侧电涌保护器的浪涌环境,使电涌保护器更 准确地保护线路,杭州一龙电机科技有限公司设计开发了EPPM 系列多脉冲电涌保护器 。与普通浪涌保护器不同的是,多脉冲浪涌保护器能够 在短时间内 承受多个脉冲的冲击, 保证向地放电电流功能 的实现。多脉冲浪涌保护器测试过程 中,次冲击电流为40KA ,第二至第九次间隔 为60ms,第十次冲击电流间隔 为400ms,冲击电流为40kA。EPPM 系列多脉冲电涌保护器通过 了多脉冲冲击试验,具有能够承受真实雷电 多脉冲冲击 的优势,可通过一级试验T1。

它们作为一级电涌保护器适用于室外或易受雷击的建筑物,使 低压配电线路中各种电子电气设备多脉冲电涌保护器的 保护更加全面有效 。全国服务热线:
|