       水泵防爆控制箱如何接线的?
  防爆控制箱的使用功能,接线方式都是一样的,要说区别也就是壳体或少量电器元件会有区别,防爆控制箱外壳采用增安型与隔爆型两种结构,内装电器元件有防爆专用或民用如按钮指示灯会选择防爆专用型。 接线大致如下: 1、主回路就是三条火线到交流接触器输入端,从接触器输出端接三条到电机。 2、控制回路:交流接触器线圈由24v继电器控制。而24v继电器则按启动,自保,停止要求接线。启动、停止按钮由水池浮子开关的常开、常闭两个触点代替。就好了。 3、材料:380v交流接触器1只,24V控制变压器1个(输入380v),24v继电器一个、带开关水浮子1个,小电箱一个。12位控制端子1条。6位动力端子一条。没有了。 防爆控制箱技术特点 1.曲路密封结构设计,具有良好的防水防尘性能; 2.铝合金外壳压铸成型,表面喷塑,外形美观; 3.隔爆型外壳,内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器等; 4.增安型外壳,模块结构组装,内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等;