孔板流量计现场显示与DCS不相符原因

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 08:56
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    115

    回帖

    183

    积分

    技术员

    积分
    183
    发表于 昨天 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
           孔板流量计现场显示与DCS不相符原因:
      1、高低压侧导压管安装反了,造成流量漂零。
      2、管道前后直管段没有满足孔板的测量要求,造成介质达不到紊流状态。
      3、变送器安装位置不准确,导致测量端气液两相造成流量不准确。
      4、信号传输电缆存在共模干扰,造成流量偏大或者偏小。
      5、如果测量介质是需要温压补偿的,考虑DCS温压补偿模块的运算公式是否恰当:
      节流件上游直管段长度不足,在同一平面内有90度弯头;
      孔板厚度超过规定值,流量偏大;
      孔板开孔圆筒部分长度太大,流量偏大;
      负取压孔离孔板端面距离偏大,流量偏大;
      温压补偿做的不对。