发表于 2025-10-29 17:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业气体报警器的安装规范是确保其有效预警的关键,必须遵循安全、科学的原则。其主要规范要点如下:
​​1. 安装位置:依据气体性质​​
​​检测比空气重的可燃/有毒气体(如液化石油气、硫化氢)​​:探测器应安装在距地面(或泄漏源)0.3-0.6米处,因为这类气体会向下积聚。
​​检测比空气轻的可燃气体(如氢气、天然气)​​:探测器应安装在可能泄漏点的上方、距顶棚0.3-0.6米处,以捕捉率先上升聚集的气体。
​​2. 探测范围与数量​​
根据单个探测器的有效覆盖面积(具体查看产品说明书,通常为5-15米半径范围)和现场设备、管道的布局,合理确定安装数量,确保对危险区域进行无缝覆盖,无监测死角。
​​3. 环境规避​​
避免将探测器安装在直接受蒸汽、油烟、高温或低温冲击的地方。
远离通风口、风扇等气流速度过大的位置,以免稀释气体浓度导致检测不准。
对于开放式环境,应安装在常年主导风向的下风侧。
​​4. 报警控制器安装​​
报警控制器(主机)应安装在有人值守的控制室或值班室内,其安装高度建议为显示屏中心距地面1.5米左右,便于观察。环境应清洁、干燥、无电磁干扰。
​​5. 其他要求​​
安装必须牢固,接线符合防爆要求。最终安装应严格遵循产品说明书的具体规定及国家标准(如GB 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》)。安装后需进行标定和功能测试,并定期维护。