查看互感器倍率,首先要明确互感器的类型,常见的有电流互感器(CT)和电压互感器(VT),两者倍率查看方式存在差异。对于电流互感器,核心是看其铭牌上标注的“变比”参数,通常以“一次额定电流/二次额定电流”的形式呈现,比如“100/5”“200/5”等,其倍率就是一次电流与二次电流的比值,以“100/5”为例,计算可得100÷5 = 20,即该电流互感器的倍率为20。需要注意的是,电流互感器二次侧额定电流大多为5A(少数特殊场景为1A),计算时只需用一次侧电流除以二次侧固定的5A(或1A)即可得到倍率。

电压互感器的倍率查看则需关注铭牌上的“电压比”,标注格式通常为“一次额定电压/二次额定电压”,常见的有“10kV/0.1kV”“35kV/0.1kV”等,其倍率为一次电压与二次电压的比值。以“10kV/0.1kV”为例,10000V÷100V = 100,即该电压互感器倍率为100。由于电压互感器二次侧额定电压通常固定为0.1kV(100V),实际计算时只需用一次侧的额定电压(如10kV、35kV)换算成伏特后,除以100V就能快速得出倍率。若电路中同时使用了电流互感器和电压互感器,计算总倍率时需将两者的倍率相乘,最终用于电能表用电量的计算(用电量 = 电能表读数差值×总倍率)。