自动配料系统的调试与操作过程
一、上电前检查  
再次确认所有接线正确,特别是强电与弱电隔离。  
确认所有设备可自由转动(手动盘车),无卡涩。  
确认安全装置(急停按钮、安全门锁)功能正常。  
确认压缩空气、电源等公用工程参数正常。  
二、单机调试  
上电:逐步给控制柜、各设备上电。  
点动测试:对每个电机(输送机、混合机、风机、泵等)进行点动测试,确认转向正确。  
执行器测试:测试每个气动/电动阀门的动作(开/关、全开/全关/调节),确认动作顺畅、到位。  
仪表测试:检查料位计、温度计等仪表的信号是否正常上传至控制系统。  
三、自动配料系统标定与校准
空载标定:  
确保所有料仓、混合机为空。  
进入称重仪表或PLC/DCS的标定程序。  
执行“清零”或“空载标定”,记录空载时的重量和传感器零点。  
加载标定:  
使用标准砝码或已知重量的物料(如水)逐步加载到料仓或混合机上。  
常用方法:挂码标定(将标准砝码挂在称重系统上)、链码标定、实物标定。  
在多个重量点(如20%、50%、80%满量程)进行标定,输入实际重量值,让系统学习并修正。  
确保称重显示值与实际重量误差在允许范围内(通常≤±0.1%~0.5%FS)。  
角差调整(多传感器系统):对于多个称重传感器的系统,需进行角差调整,确保加载物放置在设备不同位置时,称重结果一致。