      上海胜绪电气有限公司成立于2012年,现位于中国经济中心上海市,从事高压试验设备、电力计量测试产品、电力工程监测系统以及电力自动化技术的研发制造、开发与技术服务。主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供高压试验设备和检测仪器仪表。
           公司主要产品包括试验变压器、电阻测试仪、核相仪、分压器、耐压测试仪、继电保护测试仪、蓄电池放电仪等电力行业设备。
      工频耐压试验装置在操作过程中涉及高电压,因此必须严格遵守操作规范与安全注意事项,以确保人员和设备的安全。以下是关于工频耐压试验装置的操作规范与安全注意事项的详细归纳:
      操作规范
      1.试验前准备:
      试验场地应设置明显的警示标识,并用围栏或警戒线隔离,防止无关人员进入。
      仔细检查试验装置的各部分连接是否牢固,导线有无破损、老化等情况。
      对测量仪器如高压表等进行校准,确保测量数据的准确性。
      检查保护装置,如过流保护、过压保护等是否正常工作,动作值是否设定正确。
      穿戴好符合安全标准的绝缘防护用品,如绝缘鞋、绝缘手套等。
      对被试品进行预处理,如清洁表面、去除杂物等,并确保被试品已与其他设备断开连接。
      2.试验操作:
      机壳、变压器外壳、电源控制箱外壳及公共接地必须良好接地。
      接通电源前,控制箱的调压器手柄必须先调到零位。
      按下起动按钮后,按顺时针方向以每秒1.5~2kv的速度均匀旋动调压器手柄进行调压,直至所需电压值,并密切注意仪表指示与被试品的情况。
      严格按照操作规程进行试验,操作过程中应保持缓慢、平稳,避免突然升压或降压。
      在升压过程中,如有异常声音、气味、冒烟等情况,应立即停止试验。
      3.试验结束:
      试验完毕后,应在规定时间内匀速将输出电压降至安全范围,然后按停止按钮切断电压。
      对被试品和试验装置进行充分放电,放电时间应足够长,一般不少于5分钟。
      再次检查工频耐压试验装置和被试品,查看是否有损坏、过热等异常情况。