      GW-6010 输电线路分布式故障诊断系统
      输电架空线路广泛分布于各种地理环境中。容易遭受雷击、风偏、污秽、树木,超高飘挂物等外界因素的干扰。导致线路故障跳闸,造成停电损失。传统站内测距技术精度较差,无法定位分支线路故障,且不适用于高阻性故障。以现有的技术手段,在长达几十上百甚至几千公里的输电线路上,进行故障排查是极其困难的。 本产品采用了分布式行波测量技术,监测终端分布式安装在输电线路导线上,采集线路故障点附近的工频故障信号和行波故障信号,输电线路分布式故障诊断系统能解决线路故障。精确定位故障原因,准确辨识的问题,显著提高线路运维水平。
      技术指标

    故障定位平均误差
    ≤300m (±一基杆塔)
    故障跳闸告警时间
    ≤5min
    雷电绕击/反击故障辨识准确率
    ≥95 % (国标 90 % )
    故障诊断告警时间
    ≤15min(国标30min)
    雷击/非雷击故障辨识准确率
    ≥98 % (国标 95 % )
    工颇电流测最范围
    0-5KA ;精度:1%
    GPS对时精度
    0.1us
    太阳能供电输出功率
    5W
    通信方式
    APN/ 4G
    行波电流测最范围
    0-1000A ;精度: 1%
    取电范围
    3A-2000A
    设备功耗
    100mW
    防护等级
    IP6S