空气型母线槽不能垂直安装的根本原因:
烟囱效应 + 散热失效
1、烟囱效应
空气型母线槽的导体之间依靠空气绝缘,内部留有较大空隙。一旦垂直安装,火灾时热烟气会被“拔”向上方,形成强烈烟囱效应,加速火势和高温蔓延,危及整个竖井。
2、散热失效
垂直布置时,热空气无法自然对流排出,只靠空气冷却的散热方式严重受阻,导致导体温升过高,长期运行会缩短绝缘寿命,甚至过热跳闸。
因此,规范明确规定:
- 高层建筑垂直输配电必须采用封闭式(密集型、耐火型等)母线槽;
- 空气型母线槽仅允许水平或倾斜角度较小的场合使用。