发表于 2025-7-10 14:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 西安展天电子 于 2025-7-10 14:35 编辑

水位控制器的接线方法因控制器类型(机械式/电子式)、负载类型(水泵/电磁阀)及传感器类型(浮球/电极/压力式等)不同而有所差异。以下是通用接线指南及典型示例:

一、接线前的安全准备
1、断电操作:确保所有电源断开(包括220V/380V主电路和24V控制电路)。
2、工具检查:万用表(测通断/电压)、剥线钳、螺丝刀(绝缘柄)。
3、识别端子:对照说明书确认各接口功能(常见标识见下表)。

端子符号        含义        典型线径
L/N        交流电源输入        1.5mm²(220V)
COM        公共端        0.75mm²
NO/NC        继电器常开/常闭触点        1.0mm²
S+/S-        传感器信号输入        屏蔽双绞线
ALM        报警输出        0.5mm²


二、浮球开关控制水泵(机械式)
1. 单浮球二线制(直接启停)
接线图:
text
火线L → 浮球开关 → 水泵 → 零线N
特点:
浮球随水位升降直接通断电路
仅适用于小功率水泵(<1kW),无保护功能

2. 三线制浮球+接触器(大功率)
接线步骤:
浮球棕色线(常开)→ 接触器线圈A1
接触器线圈A2 → 零线N
主电路:L1/L2/L3 → 接触器主触点 → 水泵
保护措施:
加装热继电器(过载保护)
浮球电缆需防水处理(如IP68接头)

三、电子式水位控制器接线(以电极式为例)
1. 四电极控制(高/低/公共/接地)
传感器接线:
公共极(COM)→ 控制器COM端
低位电极(L)→ L-IN
高位电极(H)→ H-IN
接地极(GND)→ 金属罐体防干扰
负载输出:
NO端 → 接触器线圈 → 启动水泵
NC端 → 报警灯(水位超高时动作)
2. 参数设置:
灵敏度调节:避免因水质导电率变化误动作
延时功能:防止水位波动频繁启停(通常设3-5秒)

四、压力式水位控制器(变频供水)
1. 四线制接线
电源端:L/N接220VAC
信号端:
压力传感器:V+(红)、V-(黑)→ 24V供电
反馈信号:S+(绿)、S-(白)→ 4-20mA输入
控制逻辑:
压力<0.3MPa → 启动变频器加速
压力>0.5MPa → 减速停机

五、智能控制器(PLC/物联网型)
1. RS485通讯接线
接线方式:
A+(黄)→ 485+
B-(蓝)→ 485-
终端电阻拨码开关(长距离时启用)
组网配置:
Modbus RTU协议,设备地址设置(如01)
2. 无线LORA方案
控制器与传感器间无线传输,省去布线
需配对频段(如433MHz)并测试信号强度

六、接线注意事项
防短路:
强电(220V)与弱电(24V)线路分开走线,避免平行敷设
抗干扰:
信号线使用屏蔽层,单端接地(控制器侧)
防水处理:
室外接线盒需达到IP65防护等级
合规性:
防爆区域需使用隔爆型接线箱(Ex d标准)

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-24 16:51
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    3

    主题

    74

    回帖

    147

    积分

    技术员

    积分
    147
    发表于 昨天 02:58 | 显示全部楼层
    楼主的问题很有深度,期待有更深层次的回答。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-12-5 06:49 , Processed in 0.027893 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表