正确选择压力变送器的量程范围是确保测量精度和设备安全的关键,需遵循以下核心原则:
​​1. 确定正常工作压力点​​
​​原则:​​ 正常工作压力应处于量程的 ​​60%~80%​​ 区间(优先靠近 ​​70%~80%​​)。
​​原因:​​ 此区间是变送器线性度和精度最佳的区域(通常标注精度在此区间有效)。
​​公式参考:​​ 量程上限 ≥ 正常工作压力 / 0.8
​​2. 覆盖压力波动与峰值​​
​​关键要求:​​ 量程上限必须 ​​高于系统可能出现的最大压力(峰值)​​。
​​安全裕量:​​ 建议留 ​​10%~25%​​ 的余量(根据工况波动剧烈程度调整):
量程上限 ≥ 最大峰值压力 × 1.1 ~ 1.25
​​3. 避免测量下限失真​​
​​最小压力要求:​​ 系统最小压力需 ​​高于量程下限​​。
​​精度考量:​​ 在接近量程下限时(如 <10%),测量相对误差会显著增大。
量程下限 ≤ 最小工作压力
​​4. 工况特殊因素校准​​
​​介质特性:​​ 高温介质需考虑填充液热膨胀导致的额外压力(选耐高温型变送器)。
​​过压风险:​​ 水锤/冲击场景需预留更大余量(如 ≥ 峰值压力 × 1.5)。
​​静压影响:​​ 差压变送器需校验两侧静压承受能力。

​​选型操作步骤总结​​
​​1)查参数:​​ 明确系统正常工作压力、最大峰值压力、最小压力。
​​2)算上限:​​ 量程上限 = MAX(正常工作压力 / 0.8, 峰值压力 × 1.25)
​​3)定下限:​​ 默认0Bar/psi(表压)或按真空需求(绝压型)。
​​4)验精度:​​ 确保常用压力点在量程60%~80%区间内。

​​示例:​​
某管道正常压力0.6MPa,峰值压力0.9MPa
​​计算:​​
按工作压力:0.6MPa / 0.8 = ​​0.75MPa​​
按峰值压力:0.9MPa × 1.25 = ​​1.125MPa​​

​​结论:​​ 选择 ​​0~1.2MPa​​ 量程(覆盖计算值且满足标准量程序列)

​​避坑提示:​​ 禁止仅按设备承压选量程(如管道耐压1.6MPa就选0~1.6MPa),会导致测量精度严重下降!始终以工艺实际压力和精度需求为核心依据。

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

8

主题

80

回帖

151

积分

技术员

积分
151
发表于 2025-10-30 19:24:10 | 显示全部楼层
感谢分享,期待更多好内容!
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-12 08:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    65

    回帖

    118

    积分

    技术员

    积分
    118
    发表于 2025-11-5 04:22:08 | 显示全部楼层
    非常感谢你分享你的经验。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-12-5 06:14 , Processed in 0.035039 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表