继电保护测试仪正确设置测试仪的参数?

[复制链接]

该用户从未签到

10

主题

0

回帖

32

积分

助理技师

积分
32
发表于 2025-7-4 13:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  继电保护测试仪参数设置要点:
  1.基础参数配置:根据保护装置类型选择“线路保护”“变压器保护”等测试模块,设置额定电流(如5A/1A)、电压(如100V/57.7V)基准值,确保与装置参数匹配。
  2.故障类型与量值:模拟故障时,按需求设置电流/电压幅值(如0.9倍动作值)、相位(如相间故障30°),并选择故障类型(单相接地、两相短路等),复杂场景可叠加谐波分量(如二次谐波占比15%)。
  3.时间与逻辑参数:设定保护动作延时(如0.5s)、重合闸时间(如1s),校验时间特性时需启用“阶跃测试”模式,逐段验证动作时限误差。
  4.通信与接口设置:连接数字保护装置时,配置IEC 61850或Modbus协议参数(如IP地址、端口号),确保GOOSE/SV报文传输正常;模拟量输出需选择对应通道(如IA、IB、UA)。
  5.安全限值设定:为防止过载,需设置电流/电压输出上限(如额定值1.2倍),启用“过流保护”功能,当实测值超过阈值时自动切断输出。
  6.自校准与验证:设置完成后,通过“自检”功能验证输出波形(如正弦波畸变率<1%),并用标准表计比对实测值,误差需控制在±0.5%以内。