空气型母线槽的安装准备工作
空气型母线槽的安装前筹备:精准规划,严控细节  
现场勘查与图纸深化  
路径优化:结合建筑结构(钢梁、混凝土柱)与电气布局,规划母线槽走向,避开热源、腐蚀性气体区域,预留检修空间(单侧≥0.6m)。  
负载校核:根据末端设备功率计算总电流,选择母线槽额定电流(建议预留20%冗余),确认分支接口位置及容量。  
图纸确认:复核母线槽型号、长度、弯头角度(30°/45°/90°)、始端/终端箱规格,确保与采购清单一致。  
空气型母线槽与材料验收  
母线槽本体:检查外壳(铝合金/钢制)无变形、涂层完整,导体(铜排)无氧化、毛刺,绝缘件(聚酯薄膜)无破损。  
配件完整性:核对吊架、连接器、绝缘支撑件、接地铜排、密封垫片等数量及规格,检查螺栓防松标识。  
工具准备:配备激光水平仪、扭矩扳手(精度±3%)、红外测温仪、电动扳手、绝缘电阻测试仪(1000V级)。  
安全与组织部署  
安全交底:安装人员需持证上岗,明确高空作业、带电操作风险点,配备安全带、绝缘手套、护目镜。  
施工分区:划分材料堆放区、加工区、安装区,设置临时配电箱(带漏电保护)。  
调试与验收:严控指标,确保可靠  
空气型母线槽的电气性能测试  
绝缘电阻:使用1000V兆欧表,相间及对地≥20MΩ(干燥环境)。  
接触电阻:≤导体直流电阻的1.5倍,采用微欧计测量。  
耐压试验:工频耐压3.5kV/1min,无击穿或闪络。  
机械性能验证  
振动测试:模拟地震波(0.3g加速度),母线槽位移≤5mm,连接器无松动。  
温升试验:满载运行4小时,导体温升≤65K(红外热像仪监测),外壳温升≤40K。  
文档与交付  
提交安装记录、测试报告、3D扫描模型(可选)、质保文件,组织甲方、监理联合验收,签署竣工报告。