空气型母线槽的安装流程
支架系统安装  
定位放线:使用全站仪确定支架坐标,水平误差≤1.5mm/m,垂直误差≤2mm/m,跨距中心增设防晃支架。  
支架类型选择:  
吊架:适用于层高≤6m场景,采用双螺母固定,预紧力≥50N·m。  
落地支架:用于地面安装,底部加装减震垫,高度可调范围±50mm。  
抗震支架:按GB50981标准配置,斜撑角度45°~60°,连接件采用热镀锌处理。  
膨胀螺栓施工:钻孔直径比螺栓大2mm,深度≥80mm,清孔后注入植筋胶,固化24小时后承重测试。  
母线槽吊装与拼接  
分段吊装:单段长度≤3m,使用尼龙吊带捆绑外壳(避免挤压导体),吊点间距≤1.5m,起吊速度≤0.5m/s。  
拼接工艺:  
清洁导体表面,涂抹电力复合脂(厚度0.1~0.15mm)。  
对齐相邻母线槽,插入连接器,使用力矩扳手分三次紧固螺栓(初拧50%扭矩→复拧80%→终拧100%,如M12螺栓终拧扭矩45~50N·m)。  
连接处加装绝缘护套,外缠3M电气胶带3层,端部涂防水硅胶。  
弯头与变径安装:弯头需现场预组装,变径段导体采用叠片式过渡,接触面压强≥15MPa。  
接地与防护处理  

空气型母线槽的接地系统:  
外壳通过40×4mm镀锌扁钢与接地网连接,跨接电阻≤0.1Ω。  
插接箱外壳单独接地,接地线截面≥16mm²。  
防护措施:  
穿墙/楼板处加装防火套管,填充防火岩棉,封堵材料耐火极限≥3h。  
户外段加装防雨罩,底部设排水孔,倾斜度≥5°。  
始端与终端处理  
始端箱连接:与变压器低压侧采用铜排过渡,相序核对(A/B/C对应黄/绿/红),紧固力矩符合IEC60947标准。  
终端封头:安装盲板或终端盖,填充绝缘气体(SF6替代品)或环氧树脂,密封性检测压力0.2MPa,保压30分钟无泄漏。