离心冷水机组喘振的原因及解决方法,可以归纳如下:

一、喘振的原因

1. 冷凝器积垢:

        水质积垢:在开式循环的冷却水系统中,冷凝器换热管内表容易形成水质积垢,导致传热热阻增大,换热效果降低,进而使冷凝温度升高或蒸发温度降低。
        杂质沉积:由于水质未经处理和维护不善,换热管内表面还可能沉积沙土、杂质、藻类等物,同样会阻碍热量传递,增加冷凝压力。

2. 制冷系统有空气:

        空气渗入:当离心机组运行时,蒸发器和低压管路处于真空状态,连接处容易渗入空气。空气属于不凝性气体,其绝热指数高,会占据冷凝器的部分空间,阻碍制冷剂的正常冷凝,导致系统压力异常。
        压力失衡:制冷系统中的空气会破坏系统的压力平衡,影响制冷剂的循环和换热过程,进而引发喘振。

3. 冷却塔冷却水问题:

        循环量不足:冷却塔冷却水循环量不足会导致冷却效果不佳,冷凝器无法得到足够的冷却,冷凝热量无法及时散发出去,从而造成冷凝压力过高。
        进水温度过高:冷却塔进水温度过高同样会影响冷却效果,导致冷凝压力升高。

4. 蒸发器蒸发温度过低:

        制冷剂不足:当系统制冷剂不足时,蒸发器内的制冷剂蒸发量减少,无法提供足够的制冷量,导致蒸发压力过低。
        负荷减小:制冷量负荷减小也会导致蒸发压力过低。

5. 关机时操作不当:

        未关小导叶角度和降低排气口压力:当离心机停机时,如果未关小导叶角度和降低离心机排气口压力,会导致增压突然消失,蜗壳及冷凝器中的高压制冷剂蒸气倒灌,引发喘振。

6. 机械部件异常:

        叶轮摩擦外壳:叶轮与外壳的摩擦会产生额外的阻力和振动,影响离心机的正常运转。
        轴承不平衡:轴承不平衡会导致离心机在运行过程中产生偏心振动,使离心机的工作状态不稳定,增加喘振的发生几率。

二、解决方法

1. 排除系统内的空气:

        启动抽气回收装置,将不凝性气体排出系统。

2. 清洗冷凝器:

        定期对冷凝器进行清洗,去除换热管内的积垢和杂质,提高换热效果。

3. 增加冷却水量和改善冷却水质量:

        检查冷却塔的工作情况,确保冷却水循环量充足。
        对冷却水进行水质处理,防止杂质和藻类沉积。

4. 检查并补充制冷剂:

        当发现制冷剂不足时,应及时补充制冷剂,确保系统内有足够的制冷剂循环。

5. 调整负荷和阀门开度:

        根据实际负荷调整离心机的制冷量输出,使其与负荷相匹配。
        检查并调整球阀等阀门的开度,确保制冷剂的流量正常。

6. 正确的关机操作:

        在离心机停机时,注意关小导叶角度和降低离心机排气口压力,避免高压蒸气倒灌。

7. 设备改进和维护:

        对叶轮和扩压管进行改进设计,提高设备的性能稳定性。
        定期对离心机进行维护和保养,检查机械部件的磨损和松动情况,及时更换损坏的部件。

8. 采用防喘振措施:

        在离心机上安装防喘振装置,如热气旁通装置等,当机组接近喘振点时自动打开旁通阀,增加入口流量或降低出口压力,从而避免喘振的发生。

通过以上措施的实施,可以有效预防和解决离心冷水机组的喘振问题,确保机组的稳定运行。