费斯托气缸的校验方法主要包括以下几个步骤:  
固定气动执行机构:将气动执行机构固定在校验台上,并接好气源、控制气源和位移检测连杆。确保校验台上的仪表已经调校准确。  
机械零点校准:  
输入4mA电流信号(0%),控制气信号应为0.02Mpa,此时气缸活塞行程应为零。  
如果不为零,可通过调整调零螺杆上的螺帽来调整零点(零点高了紧螺帽)。  
零点和量程需要反复调整,零点误差要≤1%。  
机械满量程校准:  
输入20mA电流信号(100%),控制气信号应为0.10Mpa,此时气缸活塞行程应为上限值。  
如果不为上限值,可通过调整量程拉簧的松紧来调整量程(量程小了松拉簧,量程大了紧拉簧)。  
零点和量程需要反复调整,满量程误差要≤1%。  
机械量程中点定位:  
零点和量程调准后,输入12mA电流信号(50%,0.06Mpa),调整位置变送器连接杆的位置,使其在该点保持与水平面垂直。  
费斯托气缸全行程偏差校准:  
输入控制气信号0.02Mpa(0%),然后逐渐增加输入信号至0.036Mpa(20%)、0.052Mpa(40%)、0.068Mpa(60%)、0.084Mpa(80%)、0.1Mpa(100%),使气缸活塞走完全行程。  
各点偏差均要≤1.5%。  
非线性偏差测试:  
输入控制气信号0.02Mpa(0%),然后逐渐增加输入信号至0.10Mpa(100%),再将信号降至0.02Mpa(0%),使执行机构走完全行程。  
记录下每增减0.008Mpa信号压力对应的行程值,其实际压力-行程关系与理论值之间的非线性偏差要≤1%。  
正反行程变差测试:  
与非线性偏差测试方法相同,实际正反压力-行程关系中,同一气压值下的气缸活塞正反行程值的最大差值要≤1%。  
灵敏度测试:  
分别在信号压力0.03Mpa、0.06Mpa、0.09Mpa的行程处,增加和降低气压,测试在气缸活塞杆开始移动0.1mm时所需要的信号压力变化值,其最大变化要≤0.2%。  
活塞气缸的密封性测试:  
将0.5Mpa的压力接入气缸的任一气室中,然后切断气源,在10分钟内,气缸内压力的下降值不应超过0.01Mpa。  
位置变送器电气零点检测:  
打开位置变送器上盖,接好电线。  
输入12mA电流信号(0.06Mpa),此时调整变送器内圆形偏心轮,使其上面的黑线与线路板上面的白线对齐。  
然后再输入4mA电流(0.02Mpa),此时可调整变送器内调零电位器使输出电流为4mA。  
电气零点误差应≤1%。  
位置变送器电气满量程检测:  
输入20mA电流信号(0.1Mpa),此时可调整变送器内调量程电位器使输出电流为20mA。  
电气满量程误差应≤1%。