电磁流量计调整参数时,可通过以下步骤和要点进行操作:
  • 进入参数设置界面
    • 通常通过转换器菜单进入参数设置界面,利用上下键调整光标位置,复合键进行确认或移动光标。部分流量计可能配备按键(包括转换器本体按键和红外遥控按键以及磁性笔操作按键),在自动测量状态下,下键和上键用于循环选择屏幕显示内容,复合键+确认键用于进入参数设置状态。
  • 流量范围与量程设置
    • 进入“流量范围”设置菜单,输入最小流量(Qmin)和最大流量(Qmax),确保实际流量在量程的20%~80%范围内以保证精度。
    • 设置4~20mA对应流量范围(如4mA=0m³/h,20mA=100m³/h),根据实际需求选择合适的流量显示单位(如m³/h、L/min、GPM等)。
  • 零点校准
    • 在无流量状态下进行零点校准,排空管道,确保满管且无流动,进入“零点校准”菜单自动修正。若介质含气泡或杂质,需手动微调。
    • 若传感器的零点超出转换器的智能处理范围,则需用户进行流量零点修正。显示中,上行FS代表仪表零点测量,下行显示是流量零点修正值,当FS显示不为“0”时,应调修正值使FS=0。
  • 满量程调整
    • 在流量计的最大流量点进行校准,通过调整满量程电位器或设定标定系数来实现,确保输出信号与实际流量相符。输入“量程上限”(如100m³/h),用标准信号源输入20mA,调整至显示满量程;输入4mA,检查零点是否匹配。