  线位移传感器校准规范主要包括以下几个方面:
  1.环境条件:
  实验室温度应控制在20±2℃,相对湿度不超过75%,被校准仪器在室内平衡温度的时间至少为6小时。
  电源电压的波动不应超过额定值的±10%,实验室内应避开强交变电磁场或近距离的交变磁场(如电机、电焊机等)的干扰。
  2.校准项目:
  根据线位移传感器实际应用时的输出方式,选择需要校准的计量特性项目,如灵敏度、基本误差、线性度、回程误差和重复性等。
  3.校准方法:
  采用不同的长度标准器为线位移传感器提供位移输入,使用相应的二次仪表读取线位移传感器的输出量(如电压、电流、电阻、频率或频率模数)。
  传感器的安装尽量满足阿贝原则,调整传感器的输出范围,在输出范围内均匀分布取多个校准点(包括上、下限),按顺序分别读出长度标准器给出的位移值和各校准点上的输出值。
  以正、反两个行程为一个测量循环,共测量三个循环,根据三个循环的测量结果,采用最小二乘法计算参比直线方程,进而得出各项计量特性指标。
  4.校准结果表达:
  经校准的线位移传感器应出具校准证书,详细列出各项计量特性指标的测量结果。
  5.复校时间间隔:
  线位移传感器的复校时间间隔应根据使用情况由用户自行确定,但一般不建议超过1年。
  遵循这些校准规范可以确保线位移传感器在实际应用中的准确度和稳定性。