本帖最后由 立达设备 于 2025-5-22 14:02 编辑


电流互感器(CT)的保养工作直接影响其测量精度、使用寿命及系统安全,需通过​​日常检查、定期维护、状态监测​​等手段综合管理。以下是具体保养步骤及注意事项:  
​​一、日常检查与维护​​  
1.​​外观与连接检查​​  
​​目视检查​​:  
检查CT外壳是否有裂纹、污垢或放电痕迹(如碳化斑点)。  
确认铭牌信息清晰,接地螺栓无锈蚀。  
​​连接紧固​​:  
使用扭矩扳手紧固一次和二次端子。  
检查二次电缆接头是否氧化或松动(接触不良易导致开路风险)。  
2.​​运行状态监测​​  
​​温升检查​​:  
用红外测温仪检测CT表面温度。  
异常发热可能因过载、铁芯饱和或绝缘老化。  
​​声音与振动​​:  
监听CT运行声音,均匀“嗡嗡”声为正常;异常噪音可能因内部松动或绝缘击穿。  
​​二、定期维护项目​​  
1.​​绝缘性能测试(每6-12个月)​​  
​​绝缘电阻测试​​:  
使用2500V兆欧表测量一次对地、二次对地及一次与二次间绝缘电阻(标准值≥1000MΩ)。  
​​介质损耗因数(tanδ)测试​​:  
测量值应≤0.5%(油浸式CT)或≤1.0%(环氧浇注式CT),超标需干燥或更换。  
2.​​二次回路检查(每季度)​​  
​​回路完整性​​:  
用万用表测量二次回路电阻,确保无开路或虚接。  
​​过压保护器状态​​:  
检查二次侧并联的压敏电阻或火花间隙是否击穿失效。  
3.​​铁芯与绕组检测(每年)​​  
​​剩磁消除​​:  
对保护用CT,使用退磁仪消除铁芯剩磁。  
​​伏安特性测试​​:  
通过励磁曲线验证铁芯线性度,若拐点电压下降10%需更换。  
​​三、专项维护与故障预防​​  
1.​​防开路措施​​  
​​强制短接​​:  
检修时使用专用短路片(如铜制)短接二次端子(S1-S2)。  
​​回路监测​​:  
加装CT二次开路在线监测装置,实时报警(如电流突变或电压超限)。  
2.​​防潮与密封处理​​  
​​油浸式CT​​:  
检查油位及油色谱(乙炔含量≤1μL/L),定期补油或更换。  
​​环氧浇注式CT​​:  
检查浇注体是否龟裂,密封胶圈老化(≥5年更换)。  
3.​​环境管理​​  
​​防污闪​​:  
户外CT定期清洗伞裙(每年雨季前),涂覆防污闪涂料(RTV)。  
​​防腐蚀​​:  
沿海或化工区CT需采用不锈钢外壳或喷涂防腐涂层。  
​​四、维护工具与记录​​  
1.​​工具清单​​  
​​检测工具​​:兆欧表、万用表、红外测温仪、伏安特性测试仪。  
​​维护工具​​:扭矩扳手、退磁仪、清洁刷、绝缘硅脂。  
2.​​记录管理​​  
​​维护档案​​:记录每次检查数据(如绝缘电阻、温度)、处理措施及更换部件。  
​​趋势分析​​:通过历史数据预测寿命(如绝缘逐年下降10%需预警)。  

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-8-28 16:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2

    主题

    99

    回帖

    188

    积分

    技术员

    积分
    188
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法,这正是我一直在寻找的答案。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.035132 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表