1.8米通风柜的排风量计算 通风柜的排风量(Q)取决于 开口面积(A) 和 设计面风速(V),计算公式如下: �=�×�×3600Q=A×V×3600 1. 参数说明开口面积(A) = 宽度 × 视窗高度
面风速(V)
2. 计算排风量按标准面风速 0.5 m/s 计算: �=0.9 m2×0.5 m/s×3600=1620 m3/hQ=0.9m2×0.5m/s×3600=1620m3/h 即 1.8米通风柜的标准排风量约为 1600~1800 m³/h。 若面风速调整至 0.3 m/s(**安全值): �=0.9×0.3×3600=972 m3/hQ=0.9×0.3×3600=972m3/h
3. 实际应用中的调整因素4. 风机选型建议通风柜宽度 | 推荐排风量(0.5 m/s) | 适用风机功率 | 1.8米 | 1600~1800 m³/h | 1.5~2.2 kW |
注: 5. 国际标准参考如果需要精确计算,建议结合 管道系统阻力分析 或咨询专业通风工程师。
|