耐火电缆型号规格及耐火等级
一、常见型号规格
NA-YJV/NB-YJV
交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,A/B类耐火电力电缆。
额定电压:0.6/1kV,导体截面:4~400mm²,芯数:1~5芯。
用途:适用于室内、隧道及管道等耐火要求高的场所。
NA-YJV22/NB-YJV22
交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套,A/B类耐火电力电缆。
额定电压:0.6/1kV,导体截面:4~400mm²,芯数:1~5芯。
用途:适用于埋地敷设,不适宜管道内敷设。
WDNA-YJY/WDNB-YJY
交联聚乙烯绝缘,聚烯烃护套(无卤低烟),A/B类耐火电力电缆。
额定电压:0.6/1kV,导体截面:4~400mm²,芯数:1~5芯。
用途:适用于对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道。
WDNA-YJY23/WDNB-YJY23
交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚烯烃护套(无卤低烟),A/B类耐火电力电缆。
额定电压:0.6/1kV,导体截面:4~400mm²,芯数:1~5芯。
用途:适用于无卤低烟且耐火要求高的埋地敷设。
二、耐火等级
B类耐火电缆
耐火温度:750℃~800℃。
耐受时间:额定电压下至少90分钟不被击穿。
应用场景:适用于一般耐火要求的场所。
A类耐火电缆
耐火温度:950℃~1000℃。
耐受时间:额定电压下至少90分钟不被击穿。
应用场景:适用于电缆密集、高温或易燃场所(如电缆隧道、油库附近)。
三、选用建议
优先选用A类:在电缆密集或高温场所,A类耐火电缆的耐火性能更优。
无卤低烟要求:对环保和安全性要求高的场所,应选用无卤低烟型耐火电缆(如WDNA-YJY系列)。
敷设方式:埋地敷设需选用铠装型电缆(如NA-YJV22、WDNA-YJY23)。