找回密码
 立即注册
查看: 154|回复: 4

水位传感器的检测方法

[复制链接]

该用户从未签到

11

主题

-1

回帖

36

积分

助理技师

积分
36
发表于 2025-8-22 17:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
水位传感器的检测方法(通用三步法,不拆表、不送检,现场 3 分钟搞定)
1 看
断电后先目视:
• 探头外壳是否破裂、渗水、结垢;
• 浮球式用手上下拨浮球,看是否卡滞、脱杆;
• 线束插头是否氧化、松动、破皮。
有肉眼可见问题直接更换或清洁,无异常再进入下一步。
2 量
恢复供电,用万用表直测传感器输出:
• 模拟量型(0-5 V、4-20 mA):表笔接信号线,缓慢改变水位(倒水或移动浮球),读数应平滑、单调变化;跳变、死区、超量程即为坏。
• 开关量型(干簧管、光电):水位低于/高于动作点时,万用表通断档应一次响一次不响;常开常闭错乱即坏。
• 数字型(RS485、频率):连上 USB-485 转换器或频率计,对比说明书公式,误差>5 %即为坏。
3 比
若手头有同型号新探头,直接并联到旧探头线束上:
• 新探头读数正常、旧探头仍异常 → 旧件必坏;
• 新旧读数同时异常 → 问题在供电或线路,查 24 V 电源及屏蔽线。
应急处理:
• 浮球卡滞:轻敲外壳或冲洗油泥;
• 插头氧化:喷接点清洁剂后重插;
• 探头内部短路/断路:直接换新,现场无法修复。

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-3 11:27
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4

    主题

    98

    回帖

    171

    积分

    技术员

    积分
    171
    发表于 2025-12-7 13:55:59 | 显示全部楼层
    看了你的帖子,受益匪浅,谢谢。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-10-25 09:24
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    19

    主题

    97

    回帖

    258

    积分

    高级技师

    积分
    258
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    这篇文章的逻辑性很强,让人一目了然,很有启发性。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-13 10:50
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    79

    回帖

    144

    积分

    技术员

    积分
    144
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    这个话题很有意思,我会继续关注。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-2 17:05
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    3

    主题

    111

    回帖

    202

    积分

    高级技师

    积分
    202
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的精彩分享,行业新人表示特别受用~
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-12-16 06:02 , Processed in 0.028689 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表