水位传感器的检测方法(通用三步法,不拆表、不送检,现场 3 分钟搞定)
1 看
断电后先目视:
• 探头外壳是否破裂、渗水、结垢;
• 浮球式用手上下拨浮球,看是否卡滞、脱杆;
• 线束插头是否氧化、松动、破皮。
有肉眼可见问题直接更换或清洁,无异常再进入下一步。
2 量
恢复供电,用万用表直测传感器输出:
• 模拟量型(0-5 V、4-20 mA):表笔接信号线,缓慢改变水位(倒水或移动浮球),读数应平滑、单调变化;跳变、死区、超量程即为坏。
• 开关量型(干簧管、光电):水位低于/高于动作点时,万用表通断档应一次响一次不响;常开常闭错乱即坏。
• 数字型(RS485、频率):连上 USB-485 转换器或频率计,对比说明书公式,误差>5 %即为坏。
3 比
若手头有同型号新探头,直接并联到旧探头线束上:
• 新探头读数正常、旧探头仍异常 → 旧件必坏;
• 新旧读数同时异常 → 问题在供电或线路,查 24 V 电源及屏蔽线。
应急处理:
• 浮球卡滞:轻敲外壳或冲洗油泥;
• 插头氧化:喷接点清洁剂后重插;
• 探头内部短路/断路:直接换新,现场无法修复。