具体危害​​  
​​设备损坏​​:  
​​绝缘击穿​​:二次端子、电缆或仪表因高压击穿,造成永久性损坏。  
​​铁芯剩磁​​:饱和导致铁芯剩磁增加,后续运行时磁滞误差增大(测量精度下降)。  
​​人身安全风险​​:  
​​电弧触电​​:开路点空气击穿形成电弧,可能灼伤操作人员或引发火灾。  
​​电磁辐射​​:高频高压产生电磁干扰,影响周边电子设备。  
​​系统故障​​:  
​​保护误动​​:差动保护因CT输出异常误判故障,导致误跳闸。  
​​数据失真​​:电能计量、监控系统记录错误电流值。  
预防与应对措施​​  
​​操作规范​​:  
​​强制短接​​:检修时用专用短路片或开关短接二次端子。  
​​禁止带电操作​​:断开二次回路前必须先短接。  
​​设计保护​​:  
​​过压保护器​​:在二次侧并联浪涌保护器(如压敏电阻),限制电压≤1kV。  
​​监测报警​​:加装二次回路开路检测装置,实时触发告警。  
​​运维管理​​:  
​​定期巡检​​:检查二次端子紧固度,避免接触不良。  
​​绝缘测试​​:每年测量二次回路绝缘电阻(应≥10MΩ)。  