  冷水机安装环境需满足以下要求以确保运行效率与安全性:
  空间与通风:设备四周需预留≥50cm检修空间,顶部距天花板≥1.5m,避免安装在密闭角落。风冷式机型需确保冷凝器风扇前方无遮挡,进风口与出风口保持空气对流(建议加装导风罩),环境温度宜控制在5-40℃(超过35℃时需加强通风)。
  基础与防震:安装在水平混凝土基座上(平整度误差≤2mm/m),压缩机机型需垫防震胶垫(硬度50-60 Shore A),避免与振动设备(如冲床)相邻,防止共振导致管路松动。
  水源与水质:水冷式机型需接入软化水(钙镁离子≤50ppm),避免使用自来水直接冷却(易结垢),进水压力控制在0.2-0.4MPa,配置Y型过滤器(滤网精度≥40目),并安装独立球阀便于检修。
  电气与安全:接入匹配的三相五线制电源(电压偏差≤±10%),配置过载保护断路器(额定电流为设备电流1.5倍),外壳需接地(接地电阻<4Ω)。易燃易爆环境需选用防爆型机型,避免电气火花引发危险。
  环境防护:避免安装在油烟、粉尘密集区域(定期清理冷凝器翅片),潮湿环境需加装防潮加热器,露天安装需搭建防雨棚(防护等级≥IP54),北方地区冬季需做好水箱防冻(添加乙二醇防冻液或排空存水)。