  冷水机不制冷可从以下方面排查解决:
  制冷剂泄漏:检查压力表读数,若低压侧压力低于正常范围(如R22系统低压<0.2MPa),可能是铜管焊点、阀门接口泄漏。需用肥皂水或卤素检漏仪定位漏点,补焊后抽真空并按标准充注制冷剂(注意制冷剂类型与设备匹配)。
  冷凝器散热不良:风冷式冷凝器积灰过多或风扇停转,导致高压压力过高(>2.5MPa);水冷式冷凝器结垢或水流不足,可清洗翅片、更换风扇电容,或用除垢剂循环清洗水管(钙镁离子浓度高时需定期处理)。
  蒸发器结冰/堵塞:温控器故障或风量不足会导致蒸发器结霜,阻碍换热。需检查风机运转是否正常,清理蒸发器表面冰霜,校准温控器(设定温度需高于冰点5℃以上)。
  压缩机故障:电机烧毁时会伴随异味,卡缸则表现为启动电流异常升高。需测量三相绕组阻值,若短路或断路则更换压缩机,同时检查系统是否混入杂质,必要时更换干燥过滤器。
  循环水系统问题:水泵叶轮磨损或管路堵塞导致流量不足,需拆解水泵清理异物,更换磨损部件,同时检查补水阀是否正常,避免水箱缺水导致空转。
  排查时优先观察压力表、电流等参数,按“先外后内、先易后难”原则处理,复杂故障(如压缩机损坏)建议由专业人员维修,避免自行操作导致系统污染。