  高低温一体机超温报警可按以下步骤排查:
  温控设置核查:确认温度上限设定值是否低于实际需求,避免因阈值设置过低触发报警。
  传感器故障检测:用万用表测量温度传感器(如PT100)阻值是否异常,检查安装位置是否接触不良或受干扰。
  加热系统检查:查看加热管是否持续通电(如接触器粘连),测量加热功率是否超过额定值,观察加热回路继电器是否故障。
  循环与散热排查:检查循环泵是否运转正常、管道有无堵塞,确保导热介质充足且未变质;若为水冷机型,需确认冷却水压力及流量是否达标。
  温控仪表检修:检查PID参数是否漂移(如比例带过小导致加热过冲),尝试恢复出厂设置或重新校准仪表。
  负载与环境影响:确认负载是否突然增大(如新增发热设备),环境通风是否良好,避免散热受阻导致超温。