      防爆正压配电柜(Ex p)的工作原理

      防爆正压配电柜(Pressurized Enclosure, Ex p)是一种通过维持内部气压高于外部环境压力,防止可燃性气体、蒸气或粉尘进入柜体内部,从而避免爆炸发生的防爆电气设备。其核心原理如下:

      1. 正压保护(Pressure Maintenance)

      配电柜内部通过压缩空气或惰性气体(如氮气)持续或间歇充入,使内部气压高于外部环境(通常≥50Pa),形成正压状态。

      该正压可阻止外部爆炸性混合物进入柜内,避免电气元件工作时产生的火花或高温引发爆炸。

      2. 气体置换(Purging)

      启动前:先通入洁净空气或惰性气体,将柜内可能存在的爆炸性气体置换排出(需达到规定的换气时间,如5倍柜体容积)。

      运行中:持续或定时补充气体,维持正压,确保安全。

      3. 安全联锁(Interlock System)

      压力监测:压力传感器实时监测柜内气压,若压力低于安全值(如25Pa),系统会自动报警或切断电源,防止危险发生。

      门禁控制:柜门未密闭时,正压系统无法启动,或会自动断电。

      4. 排气与泄压(Venting)

      柜体设有泄压阀或排气口,避免压力过高损坏设备,同时确保排出的气体不进入危险区域(如排至安全区或经净化处理)。

      5. 适用防爆类型

      Ex px:将内部爆炸风险降至(适用于Zone 1/2)。

      Ex py:允许内部轻微爆炸,但火焰不会传出(适用于Zone 1/2)。

      Ex pz:通过正压阻止外部气体进入(适用于Zone 2/22)。

      总结

      防爆正压配电柜通过气体置换→持续正压→压力监控→安全联锁的组合措施,确保内部电气设备在易燃易爆环境中安全运行。其优势在于可安装普通电气元件(无需本安或隔爆设计),但需严格维护气压和换气系统。