音叉式液位限位开关的接线需严格遵循产品说明书,核心步骤与安全要点如下(以通用三线制/四线制为例):

​​一、接线前准备​​
​​断电操作​​:
切断电源并挂牌上锁(LOTO),验电确认无电压。
​​识别接口​​:
打开接线盒,确认端子标识(常见标识):
​​L+/+V​​:电源正极(10~30V DC)
​​L−/COM​​:电源负极(或共用端)
​​OUT/NO​​:常开输出信号
​​NC​​:常闭输出信号(如有)
​​BK/BU​​:继电器公共端(四线制)
​​二、接线类型与对应接法​​
​​(1) 晶体管输出型(三线制 NPN/PNP)​

(2) 继电器输出型(四线制)​

三、防爆型特殊要求​​
​​电缆选型​​:
必须使用​​铠装屏蔽电缆​​(如MI矿用电缆)穿防爆挠性管。
​​接地规范​​:
外壳接地螺栓接独立地线(线径≥2.5mm²),接地电阻≤4Ω。
​​密封处理​​:
电缆入口用​​防爆格兰头(Ex认证)​​ 锁紧,确保隔爆腔密封。
四、通电调试​​
​​空载测试​​:
音叉悬空时:
​​常开型(NO)​​:输出断开(无信号)
​​常闭型(NC)​​:输出闭合(有信号)
​​液位触发测试​​:
将音叉浸入液体:
​​NO型​​:输出闭合(继电器吸合/晶体管导通)
​​NC型​​:输出断开(继电器释放/晶体管截止)
用万用表测量输出端通断状态是否匹配。
​​五、安全注意事项​​
​​严禁短路​​:晶体管输出型禁止直接驱动大电流负载(>100mA),需加中间继电器。
​​极性防反​​:DC电源正负极接错会烧毁电子元件!
​​防干扰措施​​:
信号线远离动力电缆(间距>30cm);
长距离传输时,用双绞屏蔽线并单端接地。
​​故障速查​​:
​​无输出信号​​ → 检查电源电压、接线端子松动、音叉被杂质包裹;
​​误动作​​ → 确认安装位置避开进料口/气泡区,调整灵敏度电位器(如有);
​​继电器异响​​ → 负载电流超容(继电器触点额定电流通常≤5A)。
​​接线简图示例​​(PNP型接PLC):
[24V+] ----(音叉+V)  
            音叉OUT ----(PLC DI输入点)  
[24V GND] --(音叉COM)   (PLC DI公共端接GND)  

务必参照具体型号手册操作(如E+H FTS系列、西门子SITRANS LUT400等差异较大)!