找回密码
 立即注册
查看: 9|回复: 0

电缆故障测试仪具体操作步骤

[复制链接]

该用户从未签到

10

主题

0

回帖

37

积分

助理技师

积分
37
发表于 2025-5-8 17:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、操作前准备​
  • ​​安全措施​​
    • 断开电缆两端连接,确保线路完全断电。
    • 使用验电器确认无残留电压,对电缆充分放电并接地。
    • 穿戴绝缘手套、护目镜,设置警戒区域。
  • ​​设备检查​​
    • 确认测试仪主机、高压发生器、路径仪、定点仪电量充足。
    • 检查高压线、接地线无破损,连接端子紧固。
    • 校准仪器:对已知长度电缆测试,验证测距精度(误差≤1%)。
  • ​​故障类型判断​​
    • 用500V/2500V兆欧表测量电缆相间及对地绝缘电阻:
      • ​低阻故障​​:绝缘电阻<10kΩ
      • ​高阻故障​​:绝缘电阻>10kΩ
      • ​开路故障​​:电阻值接近无穷大,导体断开。



​二、故障预定位(粗测)​​1. 低压脉冲法(适用低阻/开路故障)​
  • ​接线​​:
    将测试仪输出端(OUT)直连故障相,非故障相及屏蔽层接地(直连法)。
  • ​操作步骤​​:
    • 开机选择“低压脉冲模式”,设置波速度(根据电缆类型,如交联聚乙烯电缆≈172m/μs)。
    • 调节“脉宽”为0.1μs~2μs(短脉宽测近端,长脉宽测远端)。
    • 采集波形:故障点反射脉冲与发射脉冲极性相反,测量时间差ΔT,计算距离:
      [size=1.21em]L=2v⋅ΔT​
    • ​示例​​:若ΔT=10μs,则 [size=1.21em]L=2172×10​=860m

​2. 高压闪络法(适用高阻故障)​
  • ​接线​​:
    高压发生器输出接故障相,非故障相接地,测试仪通过耦合器连接(冲闪法)。
  • ​操作步骤​​:
    • 开机选择“闪络模式”,设置冲击电压(通常为1.5倍电缆额定电压)。
    • 逐步升压直至故障点击穿放电,测试仪捕捉电流行波信号。
    • 分析波形:首个负脉冲为故障点反射,计算距离方法同低压脉冲法。


​三、路径查找(可选)​
  • ​路径仪操作​
    • 将路径仪信号输出端接电缆故障相,另一端接地。
    • 调节发射频率(1kHz~32kHz,低频穿透深,高频精度高)。
    • 手持接收机沿预设路线移动,观察信号强度条和蜂鸣音,峰值处为电缆正上方。
    • 通过“峰值/谷值”模式切换确定埋深:
      [size=1.21em]埋深=2水平距离差​(双天线模式)。


​四、故障精确定位(定点)​​声磁同步法(最常用)​
  • ​接线​​:
    高压发生器施加周期性脉冲(如3秒/次),使故障点持续放电。
  • ​操作步骤​​:
    • 定点仪开启“声磁同步”模式,沿电缆路径(距粗测点±20m)监听。
    • 调节耳机和滤波参数,捕捉“啪—啪—”放电声,同时观察电磁波信号与声音的时间差。
    • ​精准定位​​:当声波与电磁信号时间差最小(通常重合)时,脚下即为故障点。
    • ​验证​​:在疑似点开挖前,多次触发放电,确认声源位置稳定。

​跨步电压法(适用护层接地故障)​
  • 向电缆护层注入直流电流,用毫伏表测量地表电位梯度,突变点即为故障位置。

​五、复测与记录​
  • 重新测量绝缘电阻,确认故障点已排除。
  • 记录测试波形、定位点坐标、埋深及修复过程。
  • 清理现场,恢复电缆连接。

​六、注意事项​
  • ​安全警告​
    • 高压试验时人员远离接地线,禁止触碰高压部件。
    • 定点时避免踩踏电缆上方,防止塌方。
  • ​干扰处理​
    • 避开地铁、通信线路等强电磁干扰源。
    • 潮湿环境中使用防水型定点仪。
  • ​波形分析技巧​
    • 多次采样取平均波形,降低噪声。
    • 对比完好相与故障相波形差异,辅助判断。