在暖通空调(HVAC)及通风系统设计中,实际总风量设计风量之间的允许偏差需符合国家及行业标准,以确保系统运行效果和能效。以下是相关规范及允许偏差范围:

1. 国家标准与规范要求

(1)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)
  • 第9.3.8条规定:

    • 系统总风量实测值与设计值的允许偏差 ≤±10%
    • 各风口风量实测值与设计值的允许偏差 ≤±15%

(2)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)
  • 强调系统调试时需 实测风量,确保与设计值一致,未明确具体偏差值,但默认参考GB 50243的±10%标准。

(3)国际标准(ASHRAE)
  • ASHRAE 111-2008 建议:

    • 系统总风量偏差 ≤±10%(与国标一致)。
    • 关键区域(如洁净室、实验室)要求更严格(≤±5%)。


2. 允许偏差的适用范围
项目
允许偏差范围
说明
系统总风量≤±10%指风机出口或主干管的总风量(如设计值10000 m³/h,实测需在9000~11000 m³/h之间)。
分支管路风量≤±15%单个风口或支管的风量允许稍大波动。
关键区域(洁净室、实验室)≤±5%~8%对气流组织要求严格的场所需提高