找回密码
 立即注册
查看: 220|回复: 2

地下电缆接头怎样接防水

[复制链接]

该用户从未签到

11

主题

1

回帖

52

积分

技术员

积分
52
发表于 2025-2-28 16:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下电缆接头的防水处理需遵循严格的操作流程以确保长期密封性。首先,接头制作前应检查电缆外护套完整性,确认无受潮、破损后剥除外护层及金属屏蔽层,剥离长度需根据接头盒规格精确控制,避免导体暴露过长。剥切时需使用专用刀具斜切外护套形成45°坡口,并在金属屏蔽层末端缠绕应力疏散胶以缓解电场畸变。导体连接完成后,需采用三层防水结构:一层在压接部位缠绕高弹性自粘性橡胶绝缘带,以半重叠法螺旋缠绕3层,确保覆盖所有金属连接点;二层使用双组分液态硅胶灌注,填充连接管与绝缘层之间的微隙,固化后形成弹性密封体;三层套入辐射交联型热缩套管,用丙烷喷枪均匀加热使其收缩,在套管两端涂覆热熔胶形成环状密封圈。对于高压电缆,还需在接头外部安装不锈钢防水盒,盒内填充防水凝胶并采用多重O型橡胶圈机械密封,最后进行72小时浸水耐压试验,测试绝缘电阻值需大于1000MΩ·km方为合格。整个过程中需保持作业环境干燥,湿度需控制在70%以下,雨季施工时应搭建临时防雨棚。


回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-7-30 09:16
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    66

    回帖

    108

    积分

    技术员

    积分
    108
    发表于 2025-3-24 12:18:22 | 显示全部楼层
    很有道理,我完全支持你的观点。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    62

    回帖

    94

    积分

    技术员

    积分
    94
    发表于 2025-3-25 18:58:40 | 显示全部楼层
    这个观点我之前没注意,很有启发。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-2 13:27 , Processed in 0.038994 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表