找回密码
 立即注册
查看: 74|回复: 2

消防排烟风机使用中要做到定期维护

[复制链接]

该用户从未签到

9

主题

0

回帖

31

积分

助理技师

积分
31
发表于 2025-2-28 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防排烟风机是一种用于排出消防烟雾的设备,它可以有效地将烟雾从建筑物内部排出,以防止烟雾在建筑物内部积聚,从而防止火灾的发生。以下是关于消防排烟风机使用的一些注意事项:  

定期维护:  
每季度用油枪注3号轴承脂一次,电动机轴承每年要清洗并加3号轴承脂一次。  
停用时间较长(一周以上)的风机,开机前须检测电动机的绝缘是否符合要求。380伏的交流电机,其绝缘不得低于0.5兆欧。  
开机检查:  
手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常,各部件工作有无异声,三相电流值是否平衡。  
温度监控:  
作业中的轴承温度不能长时间超过75度,电机的温度不能超过电机的规定值。  
防止积水:  
消防排烟风机的蜗牛下部不能积油(水)过多,且其它杂物也会影响正常工作。  
年度检测:  
每一年应对防排烟风机的风量进行测定。  
正压送风阀检查:  
检查其送风阀是否无缺,能否完成送风功能。  
安装要求:  
在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道末端设置排烟阀。  
排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。  
安全操作:  
不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试工作五分钟左右,确认无异常现象再开机工作。  
在风机的开车、停车或运作长河中如意识到不正常现象时,应立即进行检查。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

1

主题

52

回帖

82

积分

技术员

积分
82
发表于 2025-3-26 04:10:29 | 显示全部楼层
这个话题值得深入探讨。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-30 18:04
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    1

    主题

    61

    回帖

    120

    积分

    技术员

    积分
    120
    发表于 2025-3-27 12:31:45 | 显示全部楼层
    感谢大家的分享,让我收获满满。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-1 20:17 , Processed in 0.763847 second(s), 29 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表