变压器的安全距离取决于多个因素,包括电压等级、变压器类型(如油浸式或箱式)以及环境条件。以下是一些常见的安全距离规定:
电压等级与水平安全距离
  • 1千伏以下:安全距离为1.0米。
  • 1-10千伏:安全距离为1.5米。
  • 35千伏:安全距离为3.0米。
  • 66-100千伏:安全距离为4.0米。
  • 154-220千伏:安全距离为5.0米。
  • 330千伏:安全距离为6.0米。
  • 500千伏:安全距离为8.5米。
  • 800千伏:安全距离为15米以上。
不同类型变压器与建筑物的安全距离
  • 户外油浸式变压器:按照国家标准GB 50053-94规定,要离建筑物5米以上;按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,要离民用建筑6米以上。
  • 箱式变电站:对于10KV—35KV的箱式变电站,正面距离居民楼需12米以上,侧面距离需8米以上;35KV以上的箱式变压器,距离应保持在15米和12米以上。箱式变压器与人行道的距离不得小于1米,与主楼的净距不得小于3米。
其他相关安全距离
  • 10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间:最小的电气安全净距为2.7米。
  • 10kV架空线路保护区:要求导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为1.5米。
  • 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站:防火间距不应小于3米。
  • 终端变电站变压器容量在1000kVA以下的与民用建筑:按一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距最小为6米,箱式变电站为3米。
注意事项
  • 这些距离是zui 低要求,实际安装时可能会根据具体情况,如环境条件、安全措施等进行调整。
  • 对于电磁辐射和噪音等问题,虽然变压器的影响通常较小,但在某些情况下,如对电磁辐射敏感的区域,可能需要进一步的评估和措施。