继电保护测试仪的使用方法可以概括为以下几个核心步骤。请注意,操作人员必须持有相应资格证书,并严格遵守安全规程。
1. 准备工作:
安全措施:​ 确认被测保护装置及相关回路已安全隔离,挂上“在此工作”标识牌。检查测试仪接地线可靠连接。
设备接线:
断电:​ 确保所有设备在断电状态下接线。
电压/电流输出:​ 将测试仪的电流输出端子(Ia, Ib, Ic)连接到保护装置的电流输入端;电压输出端子(Ua, Ub, Uc)连接到电压输入端。
开入/开出:​ 将测试仪的“开入量”端子连接到保护装置的跳闸/信号出口接点,用于自动测量动作时间。将测试仪的“开出量”(可选)连接到保护装置的开入,用于模拟远方信号等。
2. 参数设置与测试:
上电:​ 先启动测试仪,再给保护装置上电。
选择测试模块:​ 根据测试类型(如过流、速断、差动、重合闸等)进入相应测试程序。
设置参数:​ 输入保护的定值(如电流动作值、时间定值等)和试验参数(如故障前时间、故障持续时间、步长等)。
3. 执行测试与分析:
开始试验:​ 确认接线无误后,启动测试。测试仪将按设定程序自动输出电流、电压量,并监测保护接点的动作情况。
记录结果:​ 测试仪会自动记录并显示保护的动作值、动作时间等关键数据。将结果与保护定值单核对,判断其是否合格。
4. 收尾工作:
断电拆线:​ 试验结束后,先停止测试,断开测试仪和装置电源,再安全地拆除所有接线。
恢复现场:​ 拆除安全措施,恢复保护装置至投运状态。
核心要点:安全第一,接线准确,参数核对。​ 具体操作请严格遵循您所使用型号的测试仪说明书和保护装置的调试大纲。