一、安装位置选择- 流动平稳区域:应选择在污水流动平稳、无涡流的区域,避免安装在管道的弯曲、分叉和阀门附近,以减小测量误差。
- 环境条件:考虑安装位置的环境条件,确保流量计不受阳光直射、雨水和尘埃等外界因素影响。
- 便于维护:安装位置应便于日常维护和操作,便于流量计的校准和调试。
二、管道要求- 内壁光滑:管道内壁应光滑、无锈蚀,以保证污水流动的顺畅。
- 支撑固定:管道应具有一定的支撑和固定措施,以防止因振动或外力作用导致的位移或变形。
- 连接紧密:管道连接应紧密,无泄漏现象,以免影响测量精度。
- 排水设施:管道应设有合适的排水设施,以排除可能存在的残留物和气体。
三、直管段要求- 上游直管段:流量计前直管段长度应不小于10倍管道直径(部分规范要求为5倍至10倍,具体以厂家要求为准),以减小流体流动的扰动。
- 下游直管段:流量计后直管段长度应不小于5倍管道直径(部分规范要求为3倍至5倍,具体以厂家要求为准),以确保流体流动的稳定性。
- 避免管件:在流量计前后直管段内,不应有阀门、弯头、三通等管件,以免影响测量精度。
四、安装方向与满管要求- 安装方向:流量计可以水平和垂直安装,但应确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响。电极轴线最好保持水平,垂直安装时流体应自下而上流动。
- 满管安装:确保流量传感器在测量时管道中充满被测流体,不能出现非满管状态。
五、接地与防干扰- 可靠接地:流量计必须可靠接地,接地电阻应不大于规定值(如10Ω或4Ω,具体以厂家要求为准),以防止电磁干扰。
- 避免磁场干扰:远离大功率电机、变频器等强电磁设备,避免磁场干扰。
六、旁通管设置为便于流量计的校准和维护,应在流量计的上游或下游设置旁通管。旁通管应与主管道保持水平,并设有合适的阀门和排水设施。同时,旁通管应设置明显的标识,以便于识别和使用。
|