调节阀执行机构的 “正反作用”,核心是指输入控制信号(如气动信号、电信号)变化时,执行机构输出位移(推杆 / 阀杆的伸缩或转动)的变化方向—— 即 “信号增大” 与 “输出位移增大” 的对应关系,不同类型执行机构(气动、电动)的正反作用定义和实现方式有明确区别,具体如下:
一、核心前提:明确 “正反作用” 的通用定义
无论气动还是电动执行机构,“正反作用” 的判断基准一致:
正作用:当输入的控制信号(如气动的 0.02~0.1MPa、电动的 4~20mA)增大时,执行机构的输出位移(推杆 / 阀杆的有效行程)也随之增大(比如推杆从 “缩回” 向 “伸出” 移动,或输出轴从 “关阀方向” 向 “开阀方向” 转动)。
反作用:当输入的控制信号增大时,执行机构的输出位移反而减小(比如推杆从 “伸出” 向 “缩回” 移动,或输出轴从 “开阀方向” 向 “关阀方向” 转动)。
二、气动执行机构的正反作用(以最常见的 “薄膜式” 为例)
气动薄膜执行机构依靠 “薄膜两侧的压力差” 推动推杆运动,核心部件是薄膜、弹簧和推杆,其正反作用由薄膜受力方向与弹簧安装方式决定,分为两种情况:
1. 气动正作用执行机构(“正作用薄膜执行机构”)
工作原理:控制信号(压缩空气)通入薄膜的 “上侧”(正压腔),当信号压力从下限(如 0.02MPa)增大到上限(0.1MPa)时,薄膜上侧压力大于下侧弹簧的反作用力,推动推杆向下(或向外)伸长,输出位移随信号增大而增大。
典型场景:信号越大,推杆伸得越长,常用于需要 “信号增大时阀杆下移” 的阀门配合(如正装阀芯的气开阀)。
2. 气动反作用执行机构(“反作用薄膜执行机构”)
工作原理:控制信号通入薄膜的 “下侧”(负压腔),弹簧则安装在薄膜上侧;当信号压力增大时,薄膜下侧压力克服上侧弹簧力,推动推杆向上(或向内)缩回,输出位移随信号增大而减小(即信号最大时,推杆缩至最短)。
调整方式:部分气动执行机构可通过 “更换薄膜组件安装方向” 或 “调整弹簧固定位置” 切换正反作用,无需更换整个执行机构。
三、电动执行机构的正反作用
电动执行机构依靠 “伺服电机驱动齿轮 / 丝杠” 实现位移,控制信号为电信号(如 4~20mA、0~10V),其正反作用由电机转向与控制器逻辑决定,调整更便捷:
1. 电动正作用执行机构
工作原理:当输入电信号从下限(如 4mA)增大到上限(20mA)时,控制器驱动电机 “正转”,通过齿轮 / 丝杠带动推杆伸长(或输出轴向 “开阀方向” 转动),输出位移随信号增大而增大。
2. 电动反作用执行机构
工作原理:当输入电信号增大时,控制器驱动电机 “反转”,带动推杆缩回(或输出轴向 “关阀方向” 转动),输出位移随信号增大而减小。
调整方式:无需拆解机构,只需通过执行机构的 “参数设置”(如控制器上的 “正反作用切换开关”)或 “电机接线相位调整”(改变电机正反转方向)即可实现,操作比气动更灵活。
四、关键误区:执行机构正反作用 ≠ 阀门气开 / 气关
很多人会混淆 “执行机构正反作用” 与 “阀门的气开 / 气关特性”:
执行机构正反作用:仅描述 “信号→执行机构位移” 的关系,是执行机构的固有属性(可调整);
阀门气开 / 气关:描述 “执行机构动作→阀门开度” 的关系,由执行机构正反作用 + 阀芯正装 / 反装共同决定(例如:正作用执行机构 + 正装阀芯 = 气开阀,反作用执行机构 + 正装阀芯 = 气关阀)。
综上,判断执行机构正反作用的核心是 “信号增大时,输出位移的变化方向”,气动靠结构调整实现,电动靠电机转向或参数设置实现,且需与阀芯配合才能确定阀门的最终动作特性。