  防爆配电箱的使用方法,核心在于“安装规范 + 接线正确 + 定期检查 + 严禁违规操作”。结合新行业资料,整理如下使用要点:
  防爆配电箱正确使用方法
  一、使用前的检查
  1. 核对铭牌参数:确认防爆标志、电压等级、电流容量与实际需求一致。
  2. 检查密封性:门盖密封圈无老化、裂纹,压紧螺栓齐全,确保防爆性能不被破坏。
  3. 接地确认:箱体外壳可靠接地,接地电阻≤4Ω,建议使用4105A接地电阻仪年检。
  二、接线与通电操作
  1. 断电操作:开盖前切断上级电源,严格执行“锁闭/挂牌”制度。
  2. 电缆引入规范:
  使用防爆格兰头,螺纹啮合≥5扣,扭矩值按规格拧紧;
  密封胶泥填充率>95%,电缆外径与密封圈内径匹配,防止松动。
  3. 内部接线要求:
  导线弯曲半径≥6倍线径,避免冷热循环断裂;
  端子压接采用“双压坑”,拉力≥50N,防止接触电阻过大引发过热;
  相间加装绝缘隔板或保持≥10mm间距,防止电弧短路。
  4. 标识清晰:每个回路须标明用途、电压、电流,便于后期维护。
  三、使用过程中的维护
  1. 定期检查周期:
  每月:检查密封圈、门盖螺栓、电缆紧固情况;
  每年:测试接地电阻、绝缘电阻(≥1MΩ),更换老化密封圈(硅橡胶≤5年,氟橡胶≤8年)。
  2. 防潮除湿措施:
  小型箱体:安装50~200W防爆加热器;
  大型柜体:配置防爆除湿机或氮气正压保护(50~200Pa)。
  3. 严禁行为:
  带电开盖、非专业人员操作;
  使用非原厂配件或私自改装;
  在箱门或侧壁开孔进线(只允许底部进线)。
  四、应急与停机处理
  发现异味、火花、跳闸等异常,立即断电并挂牌,由专业人员检修;
  停机超过一周,重新启用前做绝缘测试和接地电阻检测。

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-8-5 09:27
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    70

    回帖

    126

    积分

    技术员

    积分
    126
    发表于 2025-11-20 21:47:46 | 显示全部楼层
    楼主说得真好,完全赞同!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-7 09:48
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    0

    主题

    56

    回帖

    109

    积分

    技术员

    积分
    109
    发表于 2025-11-21 05:06:54 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我收获颇丰。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-10-12 17:09
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    6

    主题

    95

    回帖

    233

    积分

    高级技师

    积分
    233
    发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
    没错,你的解释让我豁然开朗。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|小黑屋|制造论坛 ( 浙B2-20090312-57 )|网站地图

    GMT+8, 2025-11-30 21:17 , Processed in 0.037761 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表