  防爆接线盒的接线须严格遵循安全规范,确保防爆性能不被破坏,以下是通用的接线步骤与注意事项(适用于220V或380V等常见电源):
  防爆接线盒接线步骤:
  1. 断电与清洁
  切断电源,确保无电状态。将接线盒外部擦拭干净,避免灰尘进入影响密封性能。
  2. 拆卸部件
  卸下接线盒盖、出线压盖、电缆导套、密封圈等部件,准备接入电缆。
  3. 电缆准备与穿线
  剥去电缆末端的绝缘层,露出适当长度的导体。将电缆依次穿过压盖、密封圈、导套等部件后引入接线盒内部。
  4. 接线操作
  将火线、零线、地线分别连接到对应的接线柱或接地螺钉上;
  确保导线裸露部分不超出弓型垫圈,避免短路或漏电;
  若使用接线柱,务必拧紧,防止松动引发火花。
  5. 密封与复原
  安装密封圈、导套、压盖等部件,确保压紧螺母拧紧,恢复接线盒盖的密封状态,防止可燃气体或粉尘进入。
  注意事项:
  防爆性能检查:接线前确认接线盒防爆等级与使用环境匹配,检查铭牌参数是否合规。
  密封性保障:所有未使用的进线口用密封圈和金属垫片封堵,防止泄爆。
  电缆选型与布线:推荐使用铠装电缆或屏蔽电缆,避免电磁感应干扰;布线时保持电缆有一定自然悬垂,避免拉扯接线端子。
  禁止使用绝缘胶布代替接线柱:绝缘胶布易老化脱落,存在短路风险,使用接线柱或专用端子进行连接。
  检修安全:检修前断电,严禁带电开盖操作。