找回密码
 立即注册
查看: 113|回复: 1

空调温度感应器不灵敏了怎么办?

[复制链接]

该用户从未签到

10

主题

0

回帖

34

积分

助理技师

积分
34
发表于 2025-8-29 15:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调温度感应器(NTC)一旦“迟钝”,空调会出现制冷/制热慢、频繁启停、过冷过热或干脆停机保护。按下面 4 步即可快速处理,90 % 的情况都能自行解决。
先确认是感应器问题
• 现象:设定 26 ℃ 仍感觉过冷;外机不停或只吹一下风就停;遥控无法调节温度。
• 快速区分:把探头从原位拔下,手握 1-2 分钟再插回,若空调立即改变运行状态→基本锁定感应器。
阻值/电压检测(需万用表)
• 断电拔插头,用万用表电阻档测两针:25 ℃ 时正常值 5 kΩ、10 kΩ、15 kΩ、20 kΩ 或 50 kΩ 视机型而定。
• 上电后测主板插头电压:室温脚、管温脚正常 1.6-3.6 V;若电压几乎不变或超出范围,则感应器/分压电路异常。
• 简便法:把探头放 0 ℃ 冰水,阻值应明显升高;放 50 ℃ 热水阻值应明显降低,若不变化即为失灵。
清洁与复位
• 探头表面灰尘、霉变、水珠都会“隔热”→用酒精棉签轻擦,晾干后再试。
• 检查插头是否氧化、松脱,重新插紧并加少量硅脂防潮。
• 断电 5 分钟后重启,让主板重新校准。
更换探头(最后一步)
• 必须同阻值同规格(25 ℃ 标称值一致)。
• 拆旧探头:用热风枪或电吹风软化热熔胶,垂直拔出;装新探头时先试机正常,再在插接处打胶固定。
• 安装回位:室温探头放在蒸发器回风口侧,管温探头紧贴蒸发器铜管或冷凝器盘管,避免悬空。

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-9-10 09:26
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    9

    主题

    92

    回帖

    228

    积分

    高级技师

    积分
    228
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    受教了,很有启发
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册