      上海胜绪电气有限公司生产的高压核相器在行业内都,以打造的“高压核相器“高压设备供应商而努力。
      高压核相器使用方法
      在使用前,检查下列3项:
      1.按表四所述,自行检测辨别相位仪器是否良好,方法如下:
      先将试验线插入HX-10kV高压核相器插孔,将另一端插入220V交流电压,此时按表四所述有三反应,表示是好的,若无三反应,表示有问题,不能用。表内有9V干电池。
      2.将试验线用万用表检测是否导通。
      3.用万用表或摇表检测衰减部件阻值是否符合表三。
      以上方法检测核相仪表是正常的,就可以正式核相了。如果已经知道HX-10kV高压核相器表是正常的,也可不用检测直接使用。在检测中如果没有发出声音或声音很小,说明电池电压不足,应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。
      4.在正式核相前,应在同一电网系统,对核相器进行检测是否良好。一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人将乙棒在同一电网导电体逐相接触,按表四所术不同相有三反应,同相无三反应。然后才可以正式核相位。
      5.核相操作应由三人进行,两人操作,一人监护。且必须逐相操作,逐一记录,根据表四所述的“三有三无"确定是否同相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。
      6.特别注意的是在操作时,人体不得接触核相仪表、高压连线,人体与核相仪表要保持2.1米的安全距离(将核相仪表放在第二根连接杆上端),接地线要可靠接地。同时人体与高压连线也要保持足够的安全距离(2.1米)(请严格按照核相器试验操作规程的要求进行操作核相)。连接两根测试竿的测试线为普通220V导线,在核相时人体不得接触或近距离接触该导线。使用时应将过长的导线用扎带扎在第一根测试竿上,同时离人体要有足够的安全距离(请参照高压电器操作规程),高压连线也不得与大地接触。