在煤矿环境中,甲烷传感器的安装位置至关重要,因为甲烷是一种易燃易爆气体,其浓度的准确监测对于预防瓦斯爆炸事故具有重要意义。以下是甲烷传感器在煤矿中的推荐安装位置:
1. 回风巷
位置:回风巷是瓦斯的主要排放通道,安装甲烷传感器可以实时监测瓦斯的排放情况。
高度:传感器应安装在巷道的顶部,距离顶板不超过300mm,以确保能够检测到瓦斯的积聚。
2. 掘进工作面
位置:掘进工作面是瓦斯积聚的高风险区域,传感器应安装在工作面的上风侧和下风侧。
高度:上风侧传感器安装在距工作面10m以内,下风侧传感器安装在距工作面5 - 10m处,高度距顶板不超过300mm。
3. 采煤工作面
位置:采煤工作面的瓦斯监测同样重要,传感器应安装在工作面的上隅角和回风巷。
高度:上隅角传感器安装在距工作面10m以内,回风巷传感器安装在距工作面10 - 15m处,高度距顶板不超过300mm。
4. 回风流
位置:回风流中的瓦斯浓度也是监测的重点,传感器应安装在回风巷的中部。
高度:传感器安装在巷道的顶部,距离顶板不超过300mm。
5. 机电设备硐室
位置:机电设备硐室内的瓦斯浓度监测对于设备的安全运行至关重要,传感器应安装在硐室的入口和出口。
高度:传感器安装在硐室的顶部,距离顶板不超过300mm。
6. 其他关键位置
位置:如盲巷、独头巷道等瓦斯容易积聚的区域,也应安装甲烷传感器。
高度:传感器安装在巷道的顶部,距离顶板不超过300mm。
安装注意事项
定期校准:定期对甲烷传感器进行校准,确保其测量结果的准确性。
防爆要求:确保传感器符合煤矿防爆要求,避免因设备故障引发瓦斯爆炸。
环境适应性:传感器应能够适应煤矿环境的湿度、温度和粉尘条件,确保长期稳定运行。