找回密码
 立即注册
查看: 42|回复: 0

继电保护测试仪的输出信号有哪些类型?

[复制链接]

该用户从未签到

10

主题

0

回帖

32

积分

助理技师

积分
32
发表于 2025-7-4 13:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  继电保护测试仪通过多通道设计,可输出多种电信号及逻辑信号,满足不同保护装置的测试需求,主要类型如下:
  一、模拟量输出
  交流电流/电压信号:
  电流:0-200A(单相)/0-80A(三相),频率50/60Hz,支持正弦波、谐波叠加(如2-7次谐波),用于模拟短路故障。
  电压:0-300V(单相)/0-520V(三相),可输出不平衡电压(如AB相100V、C相50V),验证电压保护动作特性。
  直流电流/电压信号:
  电流:0-20A,电压:0-250V,用于测试直流保护装置(如蓄电池保护),或模拟接地故障时的直流分量。
  二、数字量与逻辑信号
  开关量输入/输出(DI/DO):
  输出:提供干接点(如跳闸/合闸信号),驱动保护装置动作;输入:接收保护装置的动作反馈(如接点闭合信号),记录动作时间。
  通信协议信号:
  支持IEC 61850、Modbus、DL/T 667(IEC 60870-5-103)等协议,通过光纤或网线输出数字报文(如GOOSE、SV),适配数字化保护装置。
  三、特殊波形与故障模拟
  暂态信号:输出突变量(如故障瞬间电流阶跃)、振荡波形(频率渐变),测试保护装置的速动性与稳定性。
  复合故障信号:同时叠加电流/电压幅值、相位偏移(如三相短路+接地),模拟复杂电网故障场景。
  自定义波形:通过软件编辑任意波形(如方波、三角波),满足特殊保护原理的测试需求。