变压器工频耐压试验电压标准,依据变压器额定电压、类型及应用场景有所不同。以常见的 10kV 变压器为例,油浸式变压器出厂交流工频耐压试验电压为 35kV,交接时为 30kV;干式变压器出厂试验电压是 28kV,交接时则为 24kV,试验时长通常为 1 分钟。
对于 35kV 变压器,出厂时,油浸式变压器交流工频耐压试验电压为 85kV 。交接或预防性试验时,电压一般为出厂值的 85%,即 85×0.85≈72.25kV。
试验中,电压需平稳施加,变压器不出现击穿、闪络,且泄漏电流稳定、无异常声响,才能判定绝缘性能达标,确保安全运行。