本帖最后由 白洋机械 于 2025-5-30 09:55 编辑
电动截止阀安装完成后,为了确保其正常、高效和安全地运行,需要进行一系列调试步骤。以下是电动截止阀安装完成后所需进行的调试内容:
一、调试前准备
1. 检查确认:
确认阀门型号、规格与系统设计相符。 检查阀门及电动执行器是否有运输损伤,确保附件齐全。
2. 了解阀门信息:
了解生产工艺流程,弄清楚电动阀门的安装位置、系统介质性质、流向。
3. 电气检查:
根据电动装置的具体接线情况,与设计图纸进行核对,对有不符合的地方进行修改。 确保电动截止阀的驱动装置与电源连接正常。
4. 环境检查:
确保阀门安装完毕且电气部分干燥,安装接线完毕,安装标志清楚。 确保配电盘电源具备送电条件,且电源电压符合要求。 确保控制盘及就地有良好的照明条件,配电盘内清洁卫生,清除就地有妨碍调试的障碍物。
二、调试步骤
1. 手动测试:
手动操作执行器,检查阀门启闭是否灵活,无卡涩。 确认全开全关位置,并观察阀门位置指示器是否准确。
2. 零点与行程标定:
使用调试工具,对电动执行器进行零点与行程的准确设定。 确保控制精度,避免阀门在全开或全关位置时产生偏差。
3. 电气接线检查:
依据电气图纸,检查接线是否正确,确保电气稳定。 测量控制装置绝缘电阻,确保符合要求。
4. 系统联调:
接入控制系统,通过模拟信号测试阀门响应。 调整PID参数,优化控制性能。 观察反馈信号准确性,确保控制系统能够正确反映阀门状态。
5. 压力测试与泄漏检查:
在系统压力下,检查阀门的密封性。 通过听诊或使用检漏液查找微小泄漏,确保阀门无泄漏现象。
6. 功能验证:
测试执行器的过力矩保护、手动旁路及紧急停止功能。 确保稳定机制可靠,能够在紧急情况下保护系统安全。
7. 调试记录:
记录阀门的调试参数,如位号、型号、规格、厂家、出厂编号、动作全行程时间、绝缘电阻等。 为后续维护和故障排除提供参考。
三、调试注意事项
1. 安全第一:在调试过程中,应严格遵守安全操作规程,确保人员和设备安全。 2. 细致认真:调试工作应细致认真,确保每个步骤都按照要求进行,避免遗漏或错误。 3. 及时沟通:在调试过程中,如遇到问题或异常情况,应及时与相关人员沟通,共同解决问题。 4. 记录完整:调试记录应完整、准确,为后续维护和故障排除提供可靠依据。
|