低压大电流直流电源使用前需要做好哪些准备工作
环境检查  
确保工作环境干燥、通风,远离易燃物和腐蚀性气体。  
检查电源输入电压是否符合设备要求(如AC220V/380V)。  
清理电源表面及周围杂物,避免遮挡散热孔。  
设备检查  
确认电源外观无破损,接口无松动或腐蚀。  
检查输出端子(如香蕉插头、接线柱)是否牢固,绝缘良好。  
首次使用或长期存放后,需进行空载测试(不接负载,短暂通电检查异常)。  
负载评估  
明确负载的额定电压、电流和功率,确保电源输出参数(如最大电流、电压)匹配且留有余量。  
例如:若电源最大输出为12V/50A,负载电流应控制在50A以内,并预留10%~20%余量。  
低压大电流直流电源连接负载
极性确认  
严格区分电源的正负极(红色为正,黑色为负),与负载端对应连接,禁止反接。  
反接可能导致电源损坏或负载烧毁。  
线缆选择  
使用低电阻、粗线径的导线(如多股铜芯线),减少线路压降和发热。  
大电流场景建议使用铜排或专用连接器,确保接触可靠。  
辅助电路  
若负载需要保护电路(如电容、继电器),需在电源与负载间加装保险丝或断路器,防止过流冲击。  
低压大电流直流电源参数设置与通电  
初始设置  
将电源电流调节旋钮调至最小值(或通过软件设置低电流限值),电压调至接近负载需求值。  
例如:负载需12V/30A,可先设为12V/10A,逐步上调。  
缓慢加载  
通电后,缓慢增加电流至设定值,避免瞬间大电流冲击导致电源或负载损坏。  
观察电源输出电压是否稳定,电流是否与负载需求一致。  
关键参数监控  
实时监测电源的输出电压、电流、温度状态。  
若电源有远端补偿功能(SenseLine),需连接至负载端以精准调控电压。