变压器绕组变形测试仪是用于检测电力变压器绕组机械变形的重要设备,其校准需遵循严格的规范以确保测试结果的准确性和可靠性。以下是变压器绕组变形测试仪校准的核心规范要点:

一、校准依据
​​行业标准​​:
DL/T 911-2016《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》
JJG 1262-2010《变压器绕组变形测试仪校准规范》(具体版本可能更新)
​​技术要求​​:确保仪器满足频率范围、信号输出稳定性、阻抗测量精度等指标。
二、校准条件
​​环境要求​​:
温度:(23±5)℃
湿度:≤80% RH
无强电磁干扰、振动及腐蚀性气体。
​​标准设备​​:
标准阻抗网络(模拟变压器绕组的典型参数)
高精度示波器、频率计、数字万用表
校准用信号源(覆盖1kHz-2MHz频率范围)
三、校准项目与方法
​​频率响应校准​​:
​​方法​​:使用标准阻抗网络,在仪器设定频率范围内(如1kHz-2MHz)注入扫频信号,记录幅频和相频响应曲线。
​​判定​​:与标准曲线对比,幅度误差≤±1dB,相位误差≤±5°。
​​阻抗测量精度​​:
​​步骤​​:在多个特征频率点(如10kHz、100kHz、1MHz)测量标准阻抗值(如50Ω、100Ω、200Ω)。
​​允差​​:相对误差≤±3%(典型值,依据具体标准)。
​​重复性测试​​:
​​操作​​:对同一阻抗网络连续测量5次,计算各频率点的幅值标准差。
​​要求​​:标准差≤0.5dB。
​​信号源输出特性​​:
​​验证项​​:输出信号频率误差(≤±0.1%)、电压幅值稳定性(波动≤±2%)。
四、校准周期与记录
​​周期​​:建议每年校准一次,或在大修、剧烈震动后立即校准。
​​记录内容​​:需包含校准日期、环境条件、标准器信息、校准数据及结论。
五、结果处理
​​合格判定​​:所有校准项目均符合标准要求方可出具校准证书。
​​不合格处理​​:需停用并维修,重新校准合格后方可投入使用。
六、注意事项
​​预热时间​​:校准前仪器需预热≥30分钟。
​​接地保护​​:测试回路需可靠接地,防止静电干扰。
​​溯源要求​​:所用标准器必须经法定计量机构检定且在有效期内。