继电保护测试仪测试重合闸功能分三步:1)模拟故障电流触发保护跳闸;2)在预设重合闸时间(如0.3-5秒)后恢复正常电压;3)检测断路器是否成功重合。需测试瞬时性故障(重合成功)和永久性故障(重合后再次跳闸)场景,并验证检无压/检同期逻辑的准确性。