流量开关参数设置是否准确,关乎其能否正常发挥作用。不同类型的流量开关,设置方法存在差异。  对于消防水流量开关,首先要确认系统设计流量,开关额定流量应比其略大,然后将额定流量设置为与系统设计流量匹配的值,此过程需结合开关型号和压力等参数调整。报警流量一般设为系统设计流量的 70% - 80%,设置完成后要进行调试和测试,确保能准确检测水流量、触发报警和自动喷水控制。  热式流量开关的参数调试较为复杂。要确定传感器温度范围,使其适应流体工作温度并有一定冗余;调试流速范围,在不同流速下观察开关响应;合理布置温度传感器以提高测量准确性;设置控制系统,根据传感器温度差控制流体流量。  DN100 流量开关可按 SET 键选择 P2 - 1、P2 - 2、P2 - 3,在 P2 - 2 界面调整口径,P2 - 3 界面设置报警值。设置时要确保流场稳定,让流体稳定流动,以保证测量精度。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

5

主题

48

回帖

95

积分

技术员

积分
95
发表于 2025-3-20 22:26:53 | 显示全部楼层
赞同楼主的说法,希望能有更多的人看到。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-9-3 08:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5

    主题

    60

    回帖

    120

    积分

    技术员

    积分
    120
    发表于 2025-3-23 03:58:14 | 显示全部楼层
    赞同楼上,这个角度我之前没想到。